วิธีการทำเกลียวและตำแหน่งการติดตั้งของเซ็นเซอร์กระแสไฟฟ้าตกค้าง
Apr 15, 2019| ก่อนการทำเกลียวของเซ็นเซอร์กระแสไฟฟ้าที่เหลือจะต้องแยกเฟสเฟส, เส้น N และสาย PE ในตารางพลังงาน เส้นเฟสและเส้น N จะต้องผ่านเซ็นเซอร์กระแสไฟฟ้าที่เหลือร่วมกันและสาย PE ไม่สามารถผ่านหม้อแปลง ในระบบหากสาย N ไม่ผ่านหม้อแปลงพร้อมกับสายเฟสเมื่อโหลดสามเฟสไม่สมดุลกระแสจะไหลผ่านเส้น N และเครื่องตรวจจับจะตรวจจับสัญญาณปัจจุบันนั่นคือ ความผิดปกติเกิดขึ้น
เส้น N ระหว่างวงจรต่าง ๆ ไม่ได้เชื่อมต่อหรือต่อสายกราวด์ซ้ำ ๆ มิฉะนั้นจะทำให้เกิดความผิดปกติ เมื่อระบบกำลังทำงานค่ากระแสไฟรั่วมีขนาดใหญ่เกินไปและสัญญาณเตือนจะเกิดขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากสถานการณ์ดังกล่าว หากสาย PE ผ่านหม้อแปลงพร้อมกับสาย N และสายเฟสมันจะทำให้เกิดการปฏิเสธหรือการทำงานผิดพลาดของเครื่องตรวจจับการตรวจสอบ
การตรวจสอบกระแสไฟฟ้าที่เหลืออยู่ไม่ทั้งหมดต้องเจาะทะลุเส้นเฟสเข้าไปในหม้อแปลง วิธีการตรวจสอบกระแสไฟฟ้าตกค้างที่เหลืออยู่ทั้งหมดของระบบ TN-S สามารถแยกออกได้ มันสามารถส่งผ่านสายเคเบิลเพียงเส้นเดียวผ่านเซ็นเซอร์กระแสตกค้าง ข้อดีของวิธีนี้คือสามารถใช้เซ็นเซอร์กระแสไฟฟ้าขนาดเล็กที่เหลือเพื่อปรับปรุงความแม่นยำในการวัด ในขั้นตอนต่อมาหากหม้อแปลงไฟฟ้าล้มเหลวการบำรุงรักษาก็สะดวก
ควรติดตั้งเซ็นเซอร์กระแสตกค้างในสถานที่ที่เข้าถึงได้ง่ายและเก็บให้ห่างจากสนามแม่เหล็กแรง ไม่มีปัญหากับการติดตั้งหม้อแปลง หม้อแปลงสามารถแขวนโดยตรงบนสายเคเบิลหรือติดตั้งในกล่องกระจาย การติดตั้งและการสลับปลายบนหรือล่างของเซอร์กิตเบรกเกอร์ไม่มีผลต่อการตรวจสอบสายป้องกัน อย่างไรก็ตามเพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษาในอนาคตจะดีกว่าที่จะติดตั้งที่พอร์ตด้านล่างของสวิตช์ ไม่จำเป็นต้องปิดสวิตช์ด้านบนในระหว่างการบำรุงรักษาระบบปิดและจำเป็นต้องถอดสวิตช์ในระดับนี้ www.ctsensorducer.com